Hej!
Ursäktar om ni haft diskusion om detta förr.
Har en Arimax 35 på kommande och kommer att sätta in en pelletsbrännare i den på sikt för de gånger jag inte kan elda. Funderar närmast på att om det blir stora värmeförluster med att man värmer hela acctanken med pelletsbrännaren detta är ju tyvärr ett måste pga att det inte finns någon varmvattenslinga i Pannan?
Panna + accumulator
Om du är rädd för förluster så behöver du ju inte värma HELA acktanken med din pelletsbrännare.
Själv värmer jag "bara" ca 1/4 till 1/3-del av min acktank (kan ändra lite med olika nivåer på utloppet). Den del som "blir över" sköter solfångarna om.... Och under tiden mitten maj till ca mitten/slutet på september så är pannan och värme avstängd och solfångarna står för all uppvärmning av acktank med en elpatron som backup.
Själv värmer jag "bara" ca 1/4 till 1/3-del av min acktank (kan ändra lite med olika nivåer på utloppet). Den del som "blir över" sköter solfångarna om.... Och under tiden mitten maj till ca mitten/slutet på september så är pannan och värme avstängd och solfångarna står för all uppvärmning av acktank med en elpatron som backup.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
-
- Stor entusiast!
- Inlägg: 206
- Blev medlem: fre 20 jul, 2007 19:55
- Ort: Halland
Får kanske je lite tips om hur jag har det till min panna o tank
Till pellets kör jag med en 500 tank o har tillslag ca en fjärdedel ner från toppen på tanken o frånslag i botten,frånslaget kan man flytta upp om man vill ha frånslag vid lägre temperatur
ock ett överhettningsskyd i pannans dyk på sidan
det kan bara vara enkla termostater ,,men jag föredrar med kapilärrör som man kan peta in mot tankplåten,på så sätt finna en bra placering
Till pellets kör jag med en 500 tank o har tillslag ca en fjärdedel ner från toppen på tanken o frånslag i botten,frånslaget kan man flytta upp om man vill ha frånslag vid lägre temperatur
ock ett överhettningsskyd i pannans dyk på sidan
det kan bara vara enkla termostater ,,men jag föredrar med kapilärrör som man kan peta in mot tankplåten,på så sätt finna en bra placering
Caminos / Genius braskamin med täljsten Värmer en stor del av enplans villa på 102 m2
F D Roslagsbrännaren Easy-Tank, Panna Arimax 25
F D Roslagsbrännaren Easy-Tank, Panna Arimax 25
Japp, brännarstyrningen sitter i acktanken.Zwentomen skrev:Hur har du skött om styrningen av brännaren? har du givare i accumulatorn?
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.