ok men de är en sån där som blandar i kallvatten i varmvattnet den böt röris för 2 år sedan,
men tempen har gått upp till 80gr för någon vecka sedan innan de blev så kallt!
HJÄLP! Ctc 265b+ RB Villamax 16
-
- Stor entusiast!
- Inlägg: 162
- Blev medlem: tis 20 feb, 2007 15:50
- Ort: norduppland
-
- Stor entusiast!
- Inlägg: 162
- Blev medlem: tis 20 feb, 2007 15:50
- Ort: norduppland
har kollat tempen lite noggrannare på stigarröet nu o de låg på 40,6 med en febertermometer det som kommer tillbaka är 4gr kallare. o då står shunten på fullt o pannan e ca 65gr
Betongkåk -54 Peltec 17kw -12 RB villamax -06 Thermomatic EC Home shuntstyrning.
106m2 boyta 71m2 biyta 46m2 garage under huset.
106m2 boyta 71m2 biyta 46m2 garage under huset.
40 grader (mätt utanpå röret) ger ju varma element och räcker till några minusgrader.
Har ni termostater på elementen eller är det bara ventiler ?
I vilket fall som helst så räcker 40 grader för att ni ska få varma element, är dom inte det så är det fel redan där, och om shunten är fullt öppen så ska vattnet ut ha ungefär samma temp som pannan.
Har ni termostater på elementen eller är det bara ventiler ?
I vilket fall som helst så räcker 40 grader för att ni ska få varma element, är dom inte det så är det fel redan där, och om shunten är fullt öppen så ska vattnet ut ha ungefär samma temp som pannan.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
-