johansjostrand skrev:Nån som vet hur storr diff det är på den inbygda termostaten i Baxi / eurofire 2004? Jag har tänkt att starta vi 55 - 60 grader och stoppa vid 90 - 95 grader ungefär. Men det kanske den inte tillåter?
Isåfall får det nog bli en ekontroll TK1B. Jag ska nämligen ladda en 500 literstank med laddomat 4030
På Bequem som oxo styrs via PLC så kan man sätta dessa parametrar helt hur man vill, så risken är nog stor att det går på euron oxo
Diom Topp DTB25K med olje brännare & pellets brännare Bequem15(20)D.
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
Japp, så skall det se ut. Har själv tänkt utföra denna lösning på min acktank men tiden har ej ännu räckt till. Brännaren styrs idag av en termostat med inbyggd hysteres (ej justerbar) som är monterad i acktanken strax under övre vv-slingan. Denna lösning ger idag lite väl korta brännargångtider med många start och stopp, tycker jag.
Moderator Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Jag har stallt min drifttermostat på Max på pannan, sen har jag en separat tempgivare till Pelletsbrännarn.... den startar vid 60 grader o går upp till 90 precis ínnan pannsäkerhetsventilen löser