Hej!
Sotaren gick igenom anläggningen idag, då det börjar bli kallt som bara den ute. Följande värden fick vi (mätt med en testo 300):
113,5 C Rökgastemp.
11,6 % CO2-halt
6,6 % Rökgasförl.
1,75 Luftövers.
9,0 % O2-halt
92 ppm CO-halt
161 ppm CO out
- Rök drag
100 ppm NO-halt
105 ppm NOx-halt
93,4 % Verkningsgrad
Panntemperatur ca 70 grader, 15 minuter efter tändning. Nysotad panna.
Han tyckte det såg bra ut, men att rökgastemp. eventuellt kunde vara för låg. Dock såg han inga som helst problem i skorstenen. Tyvärr mätte han inte tempen uppe vid skorstenen.
Bara att tuta och köra? 93,4 % verkningsgrad låter ju kalas.
Tyda rökgasanalys?
Tyda rökgasanalys?
Ulma 2000 i en DIOM trippel från -95. Janfire Pellistore (6m3 bulk). Huset är en 2,5-plans villa om 240 kvm.