Tyda rökgasanalys?

Skriv svar
mr_hast
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: sön 21 okt, 2007 16:31
Ort: Borås

Tyda rökgasanalys?

Inlägg av mr_hast »

Hej!

Sotaren gick igenom anläggningen idag, då det börjar bli kallt som bara den ute. Följande värden fick vi (mätt med en testo 300):

113,5 C Rökgastemp.
11,6 % CO2-halt
6,6 % Rökgasförl.
1,75 Luftövers.
9,0 % O2-halt
92 ppm CO-halt
161 ppm CO out
- Rök drag
100 ppm NO-halt
105 ppm NOx-halt
93,4 % Verkningsgrad


Panntemperatur ca 70 grader, 15 minuter efter tändning. Nysotad panna.
Han tyckte det såg bra ut, men att rökgastemp. eventuellt kunde vara för låg. Dock såg han inga som helst problem i skorstenen. Tyvärr mätte han inte tempen uppe vid skorstenen.

Bara att tuta och köra? 93,4 % verkningsgrad låter ju kalas.
Ulma 2000 i en DIOM trippel från -95. Janfire Pellistore (6m3 bulk). Huset är en 2,5-plans villa om 240 kvm.
mcdiezel
Entusiast!
Inlägg: 116
Blev medlem: mån 15 dec, 2008 17:47

Inlägg av mcdiezel »

Hur mäter han verkningsgraden?
Värdena ser bra ut annars.
Powered by klorofyll
mr_hast
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: sön 21 okt, 2007 16:31
Ort: Borås

Inlägg av mr_hast »

Som jag förstår det så mäter instrumentet rökgasförlusterna (och dessa beräknas av de andra värdena). Verkningsgraden är maximalt 100% - 6,6% i rökgasförluster -> 93,4% i verkningsgrad.
Ulma 2000 i en DIOM trippel från -95. Janfire Pellistore (6m3 bulk). Huset är en 2,5-plans villa om 240 kvm.