I det gjutna materialet alldeles nedanför där det fyrkantiga rökröret är monterat. Rökröret går att lyfta på om det inte sitter fastcementerat i skorstenen. Mitt rökrör sitter fastkilat med glasull.
Ta bort den sneda luckan på rökrörets yttre ände där man brukar sätta dragbegränsaren titta ned och lys med en lampa så ser du konstruktionen.
Termometern måste sitta före dragbegränsaren för att visa verklig rökgastemperatur.
Senast redigerad av msh16 den fre 10 dec, 2010 21:07, redigerad totalt 1 gånger.
CTC 265 panna med Bionordic Viking B16, Tidigare Iwabo S1
Mitsubishi FH35 nedre våningen.
På min 265B finns det ett hål i gjutjärnet strax över pannans topp, jag antar att det är till att ta rökgasprover ifrån. Detta har jag använd en del till termometern.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.