Vad har ni för inställning på er brännare.
1,5 planshus....green energi med star panna
den blir överhettad, har ställt ner drift dosen från 1,3 till 1,0
start dosen från 30 till 26. start fördröjning 1590 sek
den blir överhettad nu efter byte av fotocell..kan det vara dragluckan? den har ju aldrig funkat bra brännaren. vem har mätinstrument för att kolla draget.
Innan gick den i 45 min, slog ifrån vid 80 grader....nu om den går tar det 2 timmar, ändå blir den överhettad.
Hur länge går eran brännare åtgången, har
Green energi P20
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5186
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Green energi P20
Är nog inte många som har den brännaren här på forumet.
Låter som pannans tuber behöver sotas.
Vad är dragbegränsaren inställd på? Fungerar den?
Låter som pannans tuber behöver sotas.
Vad är dragbegränsaren inställd på? Fungerar den?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare