Hej!
Har precis införskaffat en begagnad janfire panna med tillhörande janfire nh brännare.
Fungerat fin fint ett par dagar men nu får jag en konstig felkod från pannan och brännaren är död. Har mätt mig fram till att den inte får någon spänning från pannan så jag misstänker att reläutgången till brännare är bränd. Kan någon ge mig lite tips på vägen om jag är på rätt spår och borde byta kretskort då eller vad jag borde göra? Nåt test man kan göra? Går inte att trycka på on för att få pannan att starta så vet inte riktigt om det är det heller. Felkoden är nästan oläslig men min gissning är alert 51.
Med vänlig hälsning,
Oliver
Janfire svart display, död, ingen spänning
Re: Janfire svart display, död, ingen spänning
Är inte överhettningsskyddet som slagit ifrån??
Manualen till pannan finns här om du inte har den
http://server4.c4hosting.se/~eldkraft/u ... spanna.pdf
Manualen till pannan finns här om du inte har den
http://server4.c4hosting.se/~eldkraft/u ... spanna.pdf
Combifire2 Janfire NH , NH Mody, Pellas X och L/L Vp
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Flex A, PellEco , Iwabo , Kmp m.f.l
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Flex A, PellEco , Iwabo , Kmp m.f.l
Re: Janfire svart display, död, ingen spänning
Om den inte får ström från pannan kan det knappast vara brännaren som är trasig.
Som wepe skriver: kolla överkokningsskyddet.
Som wepe skriver: kolla överkokningsskyddet.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Re: Janfire svart display, död, ingen spänning
På min Janfire finns det en glassäkring innanför displayen, kolla!Erixson skrev:Hej!
Har precis införskaffat en begagnad janfire panna med tillhörande janfire nh brännare.
Fungerat fin fint ett par dagar men nu får jag en konstig felkod från pannan och brännaren är död. Har mätt mig fram till att den inte får någon spänning från pannan så jag misstänker att reläutgången till brännare är bränd. Kan någon ge mig lite tips på vägen om jag är på rätt spår och borde byta kretskort då eller vad jag borde göra? Nåt test man kan göra? Går inte att trycka på on för att få pannan att starta så vet inte riktigt om det är det heller. Felkoden är nästan oläslig men min gissning är alert 51.
Med vänlig hälsning,
Oliver