Panntemperatur på 97grader imorse!

Skriv svar
elbe
Gallringsobjekt
Inlägg: 20
Blev medlem: mån 13 mar, 2006 09:36
Ort: Varberg

Panntemperatur på 97grader imorse!

Inlägg av elbe »

Har ett litet problem:

Installerade min brännare i februari och panntemperaturen har legat stabilt på 80 grader fram tills nu.

För två dagar sedan stängde jag shunten eftersom det inte längre behövs någon värme i elementen.

Imorse när jag kollade till pannan var temperaturen uppe i 97 grader! Brännaren har inte varit igång på ett bra tag. Den enda förklaringen jag kan hitta är att underhållseldningen värmt upp pannan.

Jag har manuell tändning på brännaren och kan därför inte styra den med exempelvis en timer. Har nu gått över till elpatronen.

Vad tror ni? Ska jag fortsätta använda elpatronen eller finns det någon annat jag kan göra?
Diom el/olja 1987, Infraheat 2000 installerad 2006, Mafa miniförråd. KW dragbegränsare. Shuntautomatik Thermomatic CBJ.
Bor i Halland.
Patrik
Energiprofet!
Inlägg: 580
Blev medlem: tor 11 nov, 2004 11:07
Ort: Bohuslän/Tanum
Kontakt:

Inlägg av Patrik »

När jag ställde frågan till uppfinnaren av vad är den den stora nackdelen med att glödhållningen måste vara igång på denna brännare.

Då nämde han just detta att pannan kan bli för varm om man inte plockar ut någon värme ur den. iom att glödhållningen värmer pannan.

Det är tyvärr bara att köra med el eller manuellt tända brännaren några ggr per dag och låta den slockna imellan :(
Diom Topp DTB25K med olje brännare & pellets brännare Bequem15(20)D.
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden :)
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Underhållseldningen på t.ex. Janfire NH är ca: 600W (kan vara 800W) och förbruks det inte denna mängd värme eller mer är det klart att det ackumuleras tyvärr.

Även på det punkt är jag mycket nöjd med min brännare, den har ju elektrisk start.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
NRG
Stor entusiast!
Inlägg: 235
Blev medlem: fre 17 feb, 2006 14:43
Ort: Dalby

Inlägg av NRG »

Du har säker rätt om att det är underhållseldningen som ställer till det för din del. det enda övriga som jag kom att tänka på är att om temperatursensorn sitter fel kan man få liknande problem, men då ska brännaren värma upp lika högt även när du plockar ut värme.

/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4204
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Inlägg av Roli »

Tycker att det låter som om något vore fel.

Om panntempen varit uppe i 97º så borde brännarens maxixmaltermostat slagit ifrån och därmed så skulle inte brännaren startat utan manuell återställning av termostaten.

Låter otroligt att underhållsglöden skulle kunna värma upp pannan till 97º......

Visar din termometer rätt? Eller har något annat gått sönder eller hängt sig??
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7177
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

Roli skrev:
Låter otroligt att underhållsglöden skulle kunna värma upp pannan till 97º......
Måste putsa in mycket pellets till underhållsglöden för att de ska kunna nå den tempen..

Min panna ligger på ca 50-55°° efter 15 tim då man kör underhållsglöd
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7177
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

Roli skrev:
Låter otroligt att underhållsglöden skulle kunna värma upp pannan till 97º......
Måste pytsa in mycket pellets till underhållsglöden för att de ska kunna nå den tempen.. :?

Min panna ligger på ca 50-55°° efter 15 tim då man kör underhållsglöd
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
elvis
Pannrumstomte!
Inlägg: 1110
Blev medlem: ons 20 apr, 2005 22:27
Ort: Alingsås, Västra Götaland

Inlägg av elvis »

Måste pytsa in mycket pellets till underhållsglöden för att de ska kunna nå den tempen..
Tar man inte ut någon värme så tar det inte så lång tid vid normal vattenmängd i pannan. Vissa brännare levererar uppemot 500- 600 watt på underhållsglöden.

Så mycket strålningsvärme avger förhoppningsvis inte pannan, så nog stiger panntempen alltid.

Men varför säkerhetstermostaten inte löst ut är märkligt. Byt omedelbart typ.
En kompis har en oljebrännare vars termostat inte löste ut och säkerhetstermostat var defekt. Hans hus såg ut som en ångmaskin, det pyste ut från taket med fullt ös. Såg ganska kul ut faktiskt....
Janfire NH / Integral (Nöjd !!!!),12 meter skorsten, insatsslang 110 mm, Betonghus 315 m2, 3 plan á 105m2.
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7177
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

elvis skrev:
Tar man inte ut någon värme så tar det inte så lång tid vid normal vattenmängd i pannan. Vissa brännare levererar uppemot 500- 600 watt på underhållsglöden.

Så mycket strålningsvärme avger förhoppningsvis inte pannan, så nog stiger panntempen alltid.

Men varför säkerhetstermostaten inte löst ut är märkligt. Byt omedelbart typ.
Nog tycker jag att de låter mycket ändå.. :?
Har någon kollat hur mycket som resp brännare pytsar in vid underhållsglöd/timme??

Men helt klart måste det va fel på överhettningsskyddet då de inte löst ut..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4204
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Inlägg av Roli »

André skrev: Har någon kollat hur mycket som resp brännare pytsar in vid underhållsglöd/timme??
Min internskruv går ungefär 30 sek 1 gång/timme om jag inte minns helt fel (kan vara lite mer, skall försöka klocka det nästa gång). Och den ger i medeltal 632 g/10 min. Satt och provade 6 st 10 minuters matningar härom veckan.

Så för min del matar brännaren in ungefär 30 g pellets per timme. Det blir inte mycket värme till pannan, trots min lilla pannvolym.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7177
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

Roli skrev:
André skrev: Har någon kollat hur mycket som resp brännare pytsar in vid underhållsglöd/timme??
Min internskruv går ungefär 30 sek 1 gång/timme om jag inte minns helt fel (kan vara lite mer, skall försöka klocka det nästa gång). Och den ger i medeltal 632 g/10 min. Satt och provade 6 st 10 minuters matningar härom veckan.

Så för min del matar brännaren in ungefär 30 g pellets per timme. Det blir inte mycket värme till pannan, trots min lilla pannvolym.
Jag ökade underhållsglöden till 75 min i vintras o de gick då bara fint o då gör det ca 45 gram/tim..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
pannlover
Entusiast!
Inlägg: 101
Blev medlem: tor 13 apr, 2006 18:04
Ort: Uppsala

Re: Panntemperatur på 97grader imorse!

Inlägg av pannlover »

elbe skrev:Har ett litet problem:

Installerade min brännare i februari och panntemperaturen har legat stabilt på 80 grader fram tills nu.

För två dagar sedan stängde jag shunten eftersom det inte längre behövs någon värme i elementen.

Imorse när jag kollade till pannan var temperaturen uppe i 97 grader! Brännaren har inte varit igång på ett bra tag. Den enda förklaringen jag kan hitta är att underhållseldningen värmt upp pannan.

Jag har manuell tändning på brännaren och kan därför inte styra den med exempelvis en timer. Har nu gått över till elpatronen.

Vad tror ni? Ska jag fortsätta använda elpatronen eller finns det någon annat jag kan göra?
Kan du inte stänga av underhållsfyren? Det går på min brännare. Låter den tända med eltändning.
Albin Trio 330
Viking B16
145 kvm boyta+90 kvm källare
9m skorsten
4 pers
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4204
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: Panntemperatur på 97grader imorse!

Inlägg av Roli »

pannlover skrev:
elbe skrev:Har ett litet problem:

Installerade min brännare i februari och panntemperaturen har legat stabilt på 80 grader fram tills nu.

För två dagar sedan stängde jag shunten eftersom det inte längre behövs någon värme i elementen.

Imorse när jag kollade till pannan var temperaturen uppe i 97 grader! Brännaren har inte varit igång på ett bra tag. Den enda förklaringen jag kan hitta är att underhållseldningen värmt upp pannan.

Jag har manuell tändning på brännaren och kan därför inte styra den med exempelvis en timer. Har nu gått över till elpatronen.

Vad tror ni? Ska jag fortsätta använda elpatronen eller finns det någon annat jag kan göra?
Kan du inte stänga av underhållsfyren? Det går på min brännare. Låter den tända med eltändning.
Nu framgår det inte vilken brännare som "elbe" har men han skriver ju att den har manuell tändning så eltändning är nog inget alternativ.......
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
elbe
Gallringsobjekt
Inlägg: 20
Blev medlem: mån 13 mar, 2006 09:36
Ort: Varberg

Inlägg av elbe »

Tack för era synpunkter!

Angående säkerheten på min brännare (Infraheat 2000) så tror jag den är olik de flesta. Det hänger en vattenflaska ovanför brännaren. Slangen från flaskan går ner i brännaren där det sitter en vaxpropp. Blir värmen väldigt hög smälter proppen och vattnet rinner ned i brännaren och släcker elden. Detta är den enda säkerheten som finns.

Det sitter ett överhettningsskydd på pannan men den stänger enbart av elpatronen. Det kanske går att ansluta den till brännaren...

Tror jag kör på elpatronen över sommaren.
Diom el/olja 1987, Infraheat 2000 installerad 2006, Mafa miniförråd. KW dragbegränsare. Shuntautomatik Thermomatic CBJ.
Bor i Halland.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Ja, det överhettningsskydd bör definitivt kopplas till att även bryta brännaren. Ponera att termostaten får spader, då kan brännaren pumpa värme in i "evighet" helt oberoende på överhettningsskyddet och jag tror att den blir ett ganska stort problem då....
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Skriv svar