Minska förbrukningen?

Turbo
Stor entusiast!
Inlägg: 153
Blev medlem: ons 20 jul, 2005 11:12

Minska förbrukningen?

Inlägg av Turbo »

Hej.

Kommer jag få en lägre förbrukning om jag kör intervallet 65 - 80 grader istället för 70 - 80 grader?

Finns det några pengar att spara på det?
Vad har ni för erfarenheter av detta?

Mvh Daniel
IVT HT C7 2004.

230 m2 Fageräng.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Jag har testat just dessa temperaturer och det går längre mellan varje start. Då varje start kostar en del "spill-pellets" som går åt att värma upp brännkopp osv har jag märkt ett lite lägre förbruk bara på den delen men HUR mycket kan jag inte svara på.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
pannlover
Entusiast!
Inlägg: 101
Blev medlem: tor 13 apr, 2006 18:04
Ort: Uppsala

Re: Minska förbrukningen?

Inlägg av pannlover »

Turbo skrev:Hej.

Kommer jag få en lägre förbrukning om jag kör intervallet 65 - 80 grader istället för 70 - 80 grader?

Finns det några pengar att spara på det?
Vad har ni för erfarenheter av detta?

Mvh Daniel
Du får nog en bättre verkningsgrad med längre gångtid.Jag gör så själv. Du sparar även på tänd elementet. Nu när jag bara värmer för varmvatten har jag testat med 45-75 grader
Albin Trio 330
Viking B16
145 kvm boyta+90 kvm källare
9m skorsten
4 pers
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7177
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

Icecap skrev:Jag har testat just dessa temperaturer och det går längre mellan varje start. Då varje start kostar en del "spill-pellets" som går åt att värma upp brännkopp osv har jag märkt ett lite lägre förbruk bara på den delen men HUR mycket kan jag inte svara på.
Det är väl max 15° som går ställa med janfire el har du ändrat detta nu??

Jag skrev om de i höstas då jag sett pannan o märkte att den gick ställa max 15° men borde gå ställa 40° vid körning mot acktank/vv på sommarn t.ex..

Va det inte Joackim A som körde 40° (50-90°) i sin biomatic o klarade vv utan problem med ca 1 start/dygn..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Draken
Prima virke
Inlägg: 42
Blev medlem: fre 20 jan, 2006 03:15
Ort: Ljungbyholm

Inlägg av Draken »

Jag har också tänkt mig att sänka tempertaturen i min panna, men jag är lite tveksam på hur lågt man kan gå med tanke på korrision i pannan vid lägre temp (har jag hört). Är det någon här på forumet som vet om det ligger någonting i det?
På jobbet:
Panna: Generator 40 MW, Rökgasfläkt 230Kw
Brännare: 2 st 25 MW petro pulverbrännare
Hemma: Effekta 200 vve + KMP
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

André: Jag har en CTC 265B ju, jag har även en specialversion av styrprogrammet i min brännare (såklart) så jag styr "termostaten" (PT100 givare + lite mjukvara) via mitt övervakningsprogram eller rättare: brännaren styr det, jag ställer parametra via PC:n.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7177
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

Icecap skrev:André: Jag har en CTC 265B ju, jag har även en specialversion av styrprogrammet i min brännare (såklart) så jag styr "termostaten" (PT100 givare + lite mjukvara) via mitt övervakningsprogram eller rättare: brännaren styr det, jag ställer parametra via PC:n.
Du har inte ändrat programen i brännarna/pannorna??

Varför är det bara 15° som det går ställa??
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
elvis
Pannrumstomte!
Inlägg: 1110
Blev medlem: ons 20 apr, 2005 22:27
Ort: Alingsås, Västra Götaland

Inlägg av elvis »

Brännaren styrs av pannan.
Det är Mescolis styrenhet på pannan. Kanske en fråga för VEDSOL AB. Janfire har väl inget direkt deltagande i utvecklingen av den pannan, de har mest sitt klistermärke på pannan bara. Åsså färgen förstås...
Janfire NH / Integral (Nöjd !!!!),12 meter skorsten, insatsslang 110 mm, Betonghus 315 m2, 3 plan á 105m2.
schrunken
Prima virke
Inlägg: 51
Blev medlem: mån 03 apr, 2006 20:45
Ort: Åsbro

Inlägg av schrunken »

Draken skrev:Jag har också tänkt mig att sänka tempertaturen i min panna, men jag är lite tveksam på hur lågt man kan gå med tanke på korrision i pannan vid lägre temp (har jag hört). Är det någon här på forumet som vet om det ligger någonting i det?
Jag har läst i en kursliteratur för dimensionering av värmesystem, där det står nåt i stil med att man ska undvika låga temperaturer i pannor med eldstäder just på grund av korrosionsrisken.
Har sett större hetvattenpannor som tom har en liten cirk.pump mellan tillopp och retur för att inte få in för kallt vatten tillbaka i pannan.
Även i manualen till CTC ecoflex kan man läsa att om man använder yttre anslutningen i botten på pannan så får inte returtemperaturen understiga 50 grader.
CTC Ecoflex , 1 plans tegelhus från -58, 90 kvm + delvis uppvärmd källare. Utanför Örebro,
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

André: Jag har inget med pannan att göra, enbart brännaren. Hade jag haft med pannans styrning att göra hade det sett MYCKET annolunda ut, det hade t.o.m. varit användarvänligt..... ;-)
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
apersson850
Pannrumstomte!
Inlägg: 1006
Blev medlem: tis 03 jan, 2006 13:14
Ort: Traryd

Inlägg av apersson850 »

Minimitemperatur för returvattnet till pannan på 60°C är vanligt.
Anders. Värmer med sol, ved och (helst inte) el.
Användarens profilbild
Stugsittaren
Pannrumstomte!
Inlägg: 1185
Blev medlem: tor 22 sep, 2005 14:20
Ort: Norra Sörmland

Inlägg av Stugsittaren »

Men stopp ett tag nu. Just nu skickar vi (som har värmen på) ut ca 27 grader till elementen och returen blir då något kallare. Vad händer då i shunten, vi blandar upp returvattnet med varmare vatten men samtidigt går en del säg 25 gradigt vatten tillbaka i pannan men detta är inget problem eller? Skall jag tolka det som att en oshuntad retur på under 50 grader kan ge kondensproblem på gr av mängden kallt vatten men den (betydligt kallare) mindre mängd vatten som kommer från shunten direkt blandas ut med varmare vatten så att denna efftekt inte uppstår?
CTC Ecoflex som värmer ett 60-talshus på 100 m² sedan okt 2006. Ca 3 ton /år. En 5 meters rostfri schiedel-skorsten (120 mm+30 isolering). Tigex 25. Sotar panna + skorsten själv 3 ggr/år. Moderator
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7177
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

Icecap skrev:André: Jag har inget med pannan att göra, enbart brännaren. Hade jag haft med pannans styrning att göra hade det sett MYCKET annolunda ut, det hade t.o.m. varit användarvänligt..... ;-)
Ok ska man då köra NH brännaren mot befintlig termostat då el skaffa en tk1??
Den kanske går ställa tempen fritt i?? (inte mycket info på janfire´s sida)

De är då ruskigt simpelt i bequem. Bara att stoppa in termostat givaren under pannisoleringen o sen välja temp.. :D
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7177
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

Stugsittaren skrev:Men stopp ett tag nu. Just nu skickar vi (som har värmen på) ut ca 27 grader till elementen och returen blir då något kallare. Vad händer då i shunten, vi blandar upp returvattnet med varmare vatten men samtidigt går en del säg 25 gradigt vatten tillbaka i pannan men detta är inget problem eller? Skall jag tolka det som att en oshuntad retur på under 50 grader kan ge kondensproblem på gr av mängden kallt vatten men den (betydligt kallare) mindre mängd vatten som kommer från shunten direkt blandas ut med varmare vatten så att denna efftekt inte uppstår?
Ja rimligt vis blir det så..

Det är därför Biotech kräver att de sätts en 55° termiskventil på returen om pannan ska köras direkt mot golvvärmesystem.. Men ja har inte sett nån fler panna som kräver detta, Men då kanske pannorna håller för länge.. :wink:
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

André: Min termostatfunktion är inget som finns i brännaren som standart, det är en grej jag har lagt in som bekvämlighetsgrej för mitt experimenterande, den funktion medger att jag kan styra brännarens tillslag och frånslag rätt lätt från min dator och därmed kan testa olika funktioner efter behag.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Skriv svar