Hej,
Jag har en ackumulatortank som går precis nästan ända upp till taket. Det är så tajt att jag får nog inte in säkerhetsventilen såvida jag inte vrider den 90 grader och monterar den "liggande".
Är detta ok? Jag har aldrig sett en säkerhetsventil monterad på det sättet men jag tycker det borde vara ok?
mvh
Orientering av säkerhetsventil
-
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1225
- Blev medlem: tis 17 okt, 2006 10:13
- Ort: Malmöhus Län
Säkerhetsventilen får icke monteras med lättningsratten
neråt. Monteras ventilen horisontellt skall utloppet riktas
neråt. (klippt från MMA's säkerhetsventilsinstallationsanvisning) Långt ord
neråt. Monteras ventilen horisontellt skall utloppet riktas
neråt. (klippt från MMA's säkerhetsventilsinstallationsanvisning) Långt ord

Calmarpannan Opex, GreenEnergy brännare, 500l acktank med solslinga, Laddomat 10. 190m2 1,5 plans hus med källare på 50m2. 3 st Arsite AR-831 paneler
-